新乡空调维修,新乡家电维修,新乡冰箱维修。蒸发压力过低
    (1)供液量不足。如节流阀开启过小或阀孔阻塞,供液管堵塞,浮球阀失灵,氰泵循环量不够.重力供液中气液分离器高度不够,以及制冷系统中制冷剂量不足等引起。排除的方法是适当调整系统供液量、检修合关机构成添加制冷剂。
    (2)压缩机能量过大,或者蒸发器负荷过小。应合理调整,使其匹配良好。
    (3)蒸发器内积油或外表面积霜。应及时放油和除霜。
    (4)在氟利昂制冷系统中,干燥过滤器堵塞、电磁阀不工作、膨胀阀冰堵。应根据具体情况检修和调整
    排气压力与冷凝压力相差较大    ·
    新乡空调维修,新乡家电维修,新乡冰箱维修。影响排气压力高于冷凝压力的原因,主要是排气截止阀开启不够,排气管路堵塞等。检查时应将压缩机出口到冷凝器进口之间的所省阀门打开,用手触摸徘气管的冷热变化,寻找阻塞部位,然后迅速排除
    高压储油器液位过低或过高
    新乡空调维修,新乡家电维修,新乡冰箱维修。高压储液器在制冷系统中起着贮存作用、液封作用和供应调节作用。高压储液器的液位最高不得高于其容积的80%,最低不得低于30%。若液而低于30%以下,将使高压储液器失去液封作用,使高压气体沿高压储液器的出液管道窜人低压系统,使蒸发压力升高而影响冷间的正常降温。造成高压储液器液位过低的原因一般是系统大的泄漏,或长期泄漏。补充制冷刑前,。定要把系统的泄漏部位检查出来,并经处理后才能补充制冷剂。

 